由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊!
我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。
另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
52楼
坐等答复.0.0.
回复
53楼
钢筋稍微打弯,下部再植筋,高一等级的混凝土灌实
回复
54楼
古今 发表于 2013-8-20 22:50 砸是下策,既然是300X300柱子荷载也不大,处理一下即可。把柱子根部混凝土凿深300mm ,再把偏出柱子的主筋 …有道理。但为防止类似事件出现,还要加强监督管理。
回复
55楼
现在的施工队伍很烂,他们在采取行贿手段中标后就是这么干的,我觉得5厘米还是少的,还有更大位移的情况,真是当官的吃回扣,难死了现场技术人员。悲哀啊!
回复
56楼
请问若对边至今的话,锚固多深?
回复
57楼
5cm事情应该不大,可以通过增大截面面积处理
回复
58楼
5cm事情应该不大,可以通过增大截面面积处理
回复
59楼
这个还是小问题,如果素质不好后期还有的烦的
回复
60楼
最好是小心为上,安全第一
回复
61楼
舍不得钱 这是要扯头发的节奏
回复