由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊!
我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。
另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
42楼
看到施工单位将钢筋打弯再搭接上去的。加密区应避开支座。
回复
43楼
本帖最后由 kayllen 于 2013-8-22 22:55 编辑 wangjiyiok 发表于 2013-8-21 10:30 偏位5cm从技术角度讲不是什么大问题。关于搭接问题,楼主的理解“基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁 …关于搭接的问题,也不是你这个说法!首先关于地梁来说一般也就是个拉杆,无所谓搭接位置的说法,错头能满足就行。考虑弯矩就搭接在反弯点处。如果考虑沉降或者是上部承受墙荷载,可以考虑下两种情况下不同搭接位置!不要认为沉降就一定是基础沉降,梁受反力。见过回填后修的建筑吗?基础是嵌岩桩,能有什么沉降,但回填的几十米那沉降就大了!
回复
44楼
五公分很常见的。加大。基础梁偏点也没事啊,是连系梁来的。
搭接位置属于反梁 面筋是在柱边搭接的
回复
45楼
路过,拿分闪人
回复
46楼
5公分确实不是很大的技术问题,你的是厂房,一般的话柱子梁都是比较大的,就按照板凳那楼说的做就ok了,呵呵。。。。。。
回复
47楼
古今 发表于 2013-8-20 22:50 砸是下策,既然是300X300柱子荷载也不大,处理一下即可。把柱子根部混凝土凿深300mm ,再把偏出柱子的主筋 …您说得在理!
回复
48楼
kayllen 发表于 2013-8-22 22:37 关于搭接的问题,也不是你这个说法!首先关于地梁来说一般也就是个拉杆,无所谓搭接位置的说法,错头 …兄台设计师?呵呵,我是搞施工的,理论的东西学过,现在差不多还给老师了。我看楼主说的是厂房,我说的图集号是筏板基础的,厂房也就是个独立基础加独立条基,看图集06G101-6P51,不过做法和筏板基础的是相同的,因为原理差不多。37#有图片,很清楚。关于这个建筑还是设计人员最有发言权,我挺喜欢和设计师探讨问题的 ,可以知其所以然。不过我们搞施工的是有责任按照图集规范来施工的,虽说搭接位置放在反弯点不差,但对施工工地来说这句话没意义,我们不可能也没能力去看受力图找它的反弯点,所以没有结构师的书面文件就不能违背图集。
回复
49楼
5CM不是什么大事 ,植筋拉。
回复
50楼
wuenndlessever 发表于 2013-8-21 00:21 我晕死了,就5cm,好大的事啊,如果我是施工员的化我就把他秘密的处理掉了,这种事情不宜声张,万一什么监理 …国家有你渣渣、才会渣渣工程
回复
51楼
这个好像有点危险
回复