车库及地下室墙体竖向贯通裂缝,请教什么原因啊?
nsj1204
nsj1204 Lv.4
2013年08月11日 11:53:37
来自于建筑施工
只看楼主

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

2013-06-25_16-03-26_859.jpg


2013-06-25_16-04-12_398.jpg

免费打赏
piaoke720
2013年08月11日 12:27:08
2楼
是不是拆摸过早导致的?浇筑完多长时间拆摸的?
回复
nsj1204
2013年08月11日 14:16:45
3楼
piaoke720 发表于 2013-8-11 12:27 是不是拆摸过早导致的?浇筑完多长时间拆摸的?砼有强度后再拆除的,一般都在1~2天左右
回复
樱花满开
2013年08月11日 15:07:30
4楼
地下室的竖向裂缝是由于混凝土自身收缩所引发的裂缝居多,也有沉降不均匀所引发的可能性;西向裂缝多是由于温度作用所引发的,主要显现在阴阳角部位,这里是温度作用下应力比较集中的部位。特别是温度变化明显的阶段就越发明显。
要认真对已经发生的裂缝进行一段时间的观察,不要立即处理。如果裂缝不再发展,说明各种应力已经释放完毕。可以将裂缝表面轻轻凿开,用5倍以上放大镜或刻度放大镜进行检查,如果裂缝仅仅发生在保护层以内(不是贯通裂缝)的话,可以按照质量通病的原则进行必要的修复处理就可以了。但是裂缝已经延伸过保护层的话,就应该进行质量鉴定了。因为这已经不属于质量通病的范围了,应该划入到质量问题了。严重的话,应该根据检测报告的结论,编织具体的处理方案,请设计审阅通过后,再由监理机构审查批准,之后才能进行具体施工。具体施工可以采用压力注浆等方法进行,特殊情况应该有专业加固公司来实施,他们会提供具体专业施工方案的。

cof1588060813576:高层住宅楼墙体发现竖向贯通裂缝,但是裂缝没有发展到横向的现浇板上,这是什么原因。

回复
wanglixin6181
2013年08月11日 15:19:59
5楼
地下室墙体为竖向结构且有防渗要求,因此条件允许时应尽量采用带模养护,养护时间一般在3d以上。拆模后还应该加强浇水养护,使混凝土表面能保持湿润,养护时间不宜少于14d,这样可明显减少或防止砼干缩裂缝的出现。当然出现裂缝并不完全是施工的原因,与砼及原材料的质量也有一定关系。
回复
baluntumu
2013年08月12日 10:43:09
6楼
砼原材 施工 养护
回复
迈修骑士
2013年08月12日 13:09:24
7楼
贯通裂缝,我想这已经是质量事故了。不知道楼主那边地下水位在什么位置,水位高就算做了防水,回填土后期还是要漏的
回复
iwill2020
2013年08月12日 14:07:31
8楼
估计会是不均匀沉降和拆模板过早共同作用下造成的吧!单方面原因不会这么严重,应该属于质量事故。
回复
甲方施工员
2013年08月12日 14:09:08
9楼
贯穿裂缝很麻烦的问题。找专业机构鉴定下吧
回复
琳达1234
2013年08月12日 16:12:15
10楼
学习来的,谢谢楼主的问题
回复
hw7825921_
2013年08月13日 08:55:51
11楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
永不抱怨,发现自己经常忘词
回复