请教地下室建模时墙体是按墙输入还是按深梁输啊~~
yangbo9851402
2008年03月15日 09:27:25
只看楼主

如题,请了解的人指教~~还是有什麽具体情况具体分析啊~~

如题,请了解的人指教~~
还是有什麽具体情况具体分析啊~~
免费打赏
circloo
2008年03月21日 19:43:12
2楼
我也有此一问,也想看看大家什么看法?我们这里一个大院里的人说实际是什么情况就按什么情况建模,也就是按墙体建模;但我们总工说他做地下室从来没有把侧墙带到模型里算过,都是手算的……所以我比较疑惑,请大家指教。
另外还有一个问题,就是地下室地板用不用建到模型里算啊??我问过一些人,有的说要建到模型里算,有的说不用。
回复
kelsonlee
2008年03月27日 23:22:26
3楼
真的不错啊,我强热回贴,谢谢楼主!
真的不错啊,我强热回贴,谢谢楼主!
回复
gzq1986
2008年11月22日 12:12:54
4楼
真的不错啊,我强热回贴,谢谢楼主!
真的不错啊,我强热回贴,谢谢楼主!
回复
weaver143125
2009年01月05日 17:26:26
5楼
我们这里也就是按墙体建模;但配筋是手算的。一直没明白
等待强人回答
回复
mandyxych
2010年05月16日 14:42:17
6楼
:Q 还是没弄清楚啊
回复
khaki168
2010年05月17日 15:05:41
7楼
强人。。。?在哪?
回复
liangbong
2010年05月17日 16:40:41
8楼
计算地下室梁板柱配筋时按墙输入;
计算基础轴力时按深梁输入。
回复
ethan183
2010年05月18日 00:12:31
9楼
算顶板梁时,可按墙输;
算柱及基础时,由于墙吸走大部分荷载,导致柱及基础无法设计。建议按深梁输。
外墙的配筋SATWE计算不准(1、将室外的三角形线载简化为矩形线载;2、无法识别顶板处是否有板进而采用不同模型)。因此建议手算。
回复
hl_cdi20100506
2010年05月18日 08:39:53
10楼
整体计算应输入,外墙配筋应当是手配的,按上部简支,下部固结
回复
yuanjun5181
2010年05月18日 10:29:16
11楼
算顶板梁时,可按墙输;
算柱及基础时,由于墙吸走大部分荷载,导致柱及基础无法设计。建议按深梁输。
外墙的配筋SATWE计算不准(1、将室外的三角形线载简化为矩形线载;2、无法识别顶板处是否有板进而采用不同模型)。因此建议手算。

同意九楼观点:handshake