请教地下室建模时墙体是按墙输入还是按深梁输啊~~
yangbo9851402
2008年03月15日 09:27:25
只看楼主

如题,请了解的人指教~~还是有什麽具体情况具体分析啊~~

如题,请了解的人指教~~
还是有什麽具体情况具体分析啊~~
免费打赏
lypnjtu
2010年07月12日 19:55:05
12楼
建议整体计算时按墙输入,不然与实际不符
基础计算时,再建一层地梁层,只用来把墙荷倒回柱上,其配筋不用看。
回复
liujian11
2010年07月21日 21:02:59
13楼
整体计算可以按墙,也可以按梁,不会影响总体的信息,只会对理解上有出入
为了算基础,可以考虑按梁输入
即使不按梁而按墙也没问题,荷载一样传下来的,你可以查看墙柱内力的
外墙配筋时,我们的做法都是手配,不看PKPM的计算结果,而是拿小程序或小软件计算
回复
yunqingjiejie
2010年08月07日 08:30:36
14楼
学习了
回复
wordsofwater
2010年08月17日 20:25:12
15楼
学习了
回复
junhua12366
2010年08月17日 23:24:11
16楼
说的好,我们也是这样做的
回复
mayloj
2010年08月19日 09:28:24
17楼
请问在算柱和基础配筋时,若将剪力墙按照深梁输入,原来剪力墙上的侧向土压力需不需要输入,是倒在深梁上还是倒在柱子上?我之前做够一个这样的工程,总工让我将墙上的三角形荷载等效为矩形线荷载之后,将等效荷载作用在柱子上,这样输入之后导致柱子的配筋很大?有的人说不应该这样算,应该将剪力墙上的荷载倒在深梁上?我个人认为:柱子的刚度相对于剪力墙而言是很小的,所以剪力墙上的荷载应该只有很小的一部分会传到柱子上,大部分应该是会传到建立墙上的基础梁上的,但是在PKPM中建模时应该如何考虑?希望高手赐教,谢谢!
回复
池运发
2010年09月20日 18:03:11
18楼
收藏了,用到的时候学习
回复
www8311682
2010年09月20日 22:22:21
19楼
学习下 !!!!
回复
wolfulu
2010年09月30日 10:41:57
20楼
回复
hhl-roy
2010年10月13日 16:07:56
21楼
地库基础还有这么一说啊 学习了?大家还有别的计算方法吗?
回复

相关推荐

APP内打开