地下室外墙转角处墙体水平钢筋布置
liuqilong2003
2012年01月09日 14:10:46
只看楼主

图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。

图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。

转角处构造.JPG

免费打赏
jszxwsw
2012年01月10日 08:53:54
2楼
图纸与图集不符,不代表图纸错误;在图纸无错误的情况下必须按图施工。
回复
jszxwsw
2012年01月10日 08:57:43
3楼
暗柱不是端柱,首先是墙的一部分,然后才能按柱的构造施工,所以必须是墙筋包柱筋!!!
回复
jszxwsw
2012年01月10日 08:59:15
4楼
我说的够明白吗?
回复
jszxwsw
2012年01月10日 09:02:02
5楼
其实你完全应该把水平筋置于立筋外侧
回复
lgdong2011
2012年01月10日 11:04:20
6楼
设计人考虑的是 地下室外墙挡土 竖向筋在外侧 对受力有利
回复
liuqilong2003
2012年01月10日 14:33:32
7楼
上传的这个图是我想的解决办法,既保证了墙体水平钢筋包住暗柱,也保证了在暗柱以外的区域按设计者的意图(竖向钢筋在外,水平筋在内)施工,但是实际操作的时候,劳务队伍很是抵触,嫌麻烦!
回复
sv0127
2012年01月10日 14:36:15
8楼
设计人考虑的是 地下室外墙挡土 竖向筋在外侧 对受力有利



LS正解释
地下室多数这样布置,当然按图集也没错。
地上部分的肯定是和图集一样的。
回复
tengyun_009
2012年01月10日 17:39:22
9楼
现在应该用11G101-1了,参见第77页
回复
changjianbao0323
2012年01月10日 20:41:39
10楼
看到此问涉及到地下室外墙和剪力墙的本质区别,剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪,在竖向钢筋的内侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外侧,暗柱你可以理解成剪力墙平面内抗弯截面设计中计算得到的一定数量的钢筋所放置的区域;地下外墙一般的计算模式是下端固定,上端铰支,竖向钢筋就是受力钢筋,所以放在外侧,现在你再来理解那些图纸就迎刃而解。
回复
yao6230
2012年01月10日 21:16:44
11楼
拐角处的刚接配置 我要好好的研究下了。这个在实际的施工 总是产生歧义 产生不同的观点。
回复