图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。
图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。
12楼
“图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工”这句话指的上部剪力墙钢筋做法,地下室以下则相反
回复
13楼
按什么模型计算不等于按什么模型受力,实际受力很复杂的,结构设计人不应偏激,应按方便施工考虑将水平筋放置在外侧,大不了调整一下截面有效高度。
回复
14楼
地下室外墙为挡土墙,会受到土壤给的侧压力,竖向钢筋为主受力筋,在外侧,受力效果好。。施工要以施工图为第一位,图纸没有的,按图集执行。
[
本帖最后由 a409982378 于 2012-1-11 08:39 编辑 ]
回复
15楼
请看新图集77页
回复
16楼
我靠,大不了调整有效高度,有效高度变小了,钢筋是不是上去了啊,裂缝是不是更难满足了啊,是不是要花更多的钱啊。
回复
17楼
偏激了吧,调整不超过5%,其实设计人计算外随意增加的远不止这些
回复
18楼
liuqilong2003 发表于 2012-1-10 14:33 上传的这个图是我想的解决办法,既保证了墙体水平钢筋包住暗柱,也保证了在暗柱以外的区域按设计者的意图( …确实施工的时候会麻烦很多,其实对于地下室外墙,水平筋放在外侧也是可以的;对于大多数的地下室外墙破坏都不是因为竖向受力筋的问题,往往是因为混凝土的横向收缩、徐变造成的横向裂缝。
回复
19楼
jszxwsw 发表于 2012-1-11 03:58 按什么模型计算不等于按什么模型受力,实际受力很复杂的,结构设计人不应偏激,应按方便施工考虑将水平筋放 …说得有道理;但不止是考虑施工方便性,更应结合实际中结构的破坏情况来考虑。事实才是理论的试金石!
回复
20楼
wzp736 发表于 2012-1-11 08:59 请看新图集77页77页没有涉及有转角柱的做法
回复
21楼
放内侧还是外侧,难有定论
回复