人防地下室的墙体是否需要按主体结构的剪力墙一样抗震等级设置约束边缘构件
ylko
ylko Lv.7
2011年03月11日 17:08:00
只看楼主

遇到一个工程,主体结构为框剪,二级框架,一级剪力墙,地下室一层为六级人防。第一次作人防,我想问一下,主体的剪力墙延伸到地下室的,按一级剪力墙设计约束边缘构件。但人防地下室的墙体(只有地下室有)是否需要按主体结构的剪力墙一样抗震等级设置约束边缘构件,还是只需要设置构造边缘构件就行了?[ 本帖最后由 ylko 于 2011-3-11 17:11 编辑 ]

遇到一个工程,主体结构为框剪,二级框架,一级剪力墙,地下室一层为六级人防。
第一次作人防,我想问一下,主体的剪力墙延伸到地下室的,按一级剪力墙设计约束边缘构件。
但人防地下室的墙体(只有地下室有)是否需要按主体结构的剪力墙一样抗震等级设置约束边缘构件,还是只需要设置构造边缘构件就行了?

[ 本帖最后由 ylko 于 2011-3-11 17:11 编辑 ]
免费打赏
教父
2011年03月11日 23:53:02
2楼
不需要,可以参考人防图集
回复
ouyfw71
2011年03月12日 11:44:40
3楼
设置构造边缘构件就行了,它的轴压比不会大
回复
like-a-baby
2011年03月12日 13:14:08
4楼
不需要,设置构造边缘构件,甚至构造边缘构件都不用设置,周楼落下来的那个-1层要按地上的抗震等级,-2层及以下可按规范满足条件的话降低抗震等级
回复
zhangwq8200
2011年03月23日 23:01:28
5楼
不需要,可以参考人防图集
回复
设计小兵
2013年12月28日 16:11:18
6楼
人防墙体无延性要求,不必设边缘构件