地下室墙体上洞的防水处理
隔壁老王干工地
2012年04月17日 17:15:54
只看楼主

开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。

开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。

DSC08558.JPG

李霞
2012年04月23日 09:45:12
2楼
直通土体的钢管作用是防止土体与墙体间的过大变形。所以,将该钢管在墙体两侧切断,再加焊接端钢板,基本对齐顶上,就能既保证施工质量,有不影响墙体的安全稳定。还能在施工后重复利用。
回复
无间道
2012年04月23日 14:59:32
3楼
由于这根钢管的作用是保证施工安全的,暂时不能去掉,也不能按照楼上的做法施工。如果按照楼上的方法,就应该是下拿掉该钢管,这样的情况就可能出现安全问题。且既是复顶也不可能完全复原,同样会发生安全隐患。
正确答方法是,在该钢管上增加一个止水钢板环,与混凝土整体浇注在一起。待混凝土工程完成以后,采用钢板或其它防水材料进行封堵。这样即可以保证施工安全,也可以保证防水的功能要求,又不影响工程质量。
回复
zhqzh690622
2012年04月24日 07:58:05
4楼
赞成3楼的做法,安全、可靠!
回复
tj821215
2012年04月24日 11:37:54
5楼
对,加止水带,要不然就等完成后漏水的话,就注浆吧
回复
shizanhong
2012年04月24日 22:17:04
6楼
把钢管当做大型的止水对拉螺杆处理
回复
隔壁老王干工地
2012年05月02日 18:03:47
7楼
3楼的做法很好!
回复

相关推荐

APP内打开