现在正在做一个工地,消防泵吸水总管上增加了一个DN350的阀门,我的建议是采用明杆闸阀,可是甲方为了省钱非要用蝶阀,大家觉得可行吗?
现在正在做一个工地,消防泵吸水总管上增加了一个DN350的阀门,我的建议是采用明杆闸阀,可是甲方为了省钱非要用蝶阀,大家觉得可行吗?
2楼
吸水管不能采用蝶阀,因为蝶阀容易漏水。
回复
3楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(第二次征求意见稿)第6.1.12条规定: 离心式消防水泵进出水管和阀门等配置的要求应符合下列规定:
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防用水量;
2 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行的要求;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水系统环状管网连接,当其中一条输水干管检修时,其余输水干管应仍能供应全部消防用水量;
4 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN300时宜设置电动阀门;
5 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN300时宜设置电动阀门;
6 消防水泵吸水管的流速宜符合下列规定:
直径小于DN250时,为1.0~1.2m/s;
直径在DN250至DN800时,为1.2~1.6m/s;
7 消防水泵出水管的流速宜符合下列规定:
直径小于DN250时,为1.5~2.0m/s;
直径在DN250至DN800时,为2.0~2.5m/s;
8 消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。
9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。
10 消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器吸水口时,淹没深度不应小于200mm。
11 消防水泵进出水管道穿越墙壁时其上方应至少有25mm的净空。
12 消防水泵吸水管穿越消防水池时应采用柔性套管,但水泵吸水管设置柔性接头时宜采用刚性套管
回复
4楼
吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,楼上的正解
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2013-8-1 09:01 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(第二次征求意见稿)第6.1.12条规定: 离心式消防水泵进出水管和阀 …谢谢您的回答,学习了
回复
6楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
7楼
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
7 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
8 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;
10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
回复
8楼
吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀
回复
9楼
学习、学习
回复
10楼
楼上正解,学习了
回复
11楼
正解,按规范做没错的,支持
回复