小学消防泵房(小于25L/S)要双回路吗?
hao123698
hao123698 Lv.3
2013年07月23日 15:46:01
只看楼主

一个小学消防泵房(室外小于25L/S),负荷三级.我单电源+单回路从学校总箱配电.审图的提我必须双回路,末端切换.(总箱出双线)我真的无语,三级负荷什么时候这么高了?(这小学是在乡镇里的)我看了规范建筑设计防火规范GB50016-2006,提了末端切换(没写几级负荷)民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 提了末端切换,条文说了一二级负荷.

一个小学消防泵房(室外小于25L/S),负荷三级.
我单电源+单回路从学校总箱配电.
审图的提我必须双回路,末端切换.(总箱出双线)

我真的无语,三级负荷什么时候这么高了?(这小学是在乡镇里的)

我看了规范建筑设计防火规范GB50016-2006,提了末端切换(没写几级负荷)
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 提了末端切换,条文说了一二级负荷.

免费打赏
开心老爸
2013年07月23日 17:22:28
2楼
关键是建规里又写了一条负荷等级应符合供配电设计规范的规定,你就只好按二级规范考虑了
回复
hao123698
2013年07月24日 16:02:49
3楼
负荷等级应符合供配电设计规范的规定,这好像不能做为二级的依据吧.

我对规范的理解是,应该按民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 ,一二级末端切换
回复