1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?
2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?
3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
|
2楼
没人指教?:o
回复
3楼
前两问题没碰到过!后一个问题倒是常见。是小车的梅花触头和电弧的声音!
回复
4楼
螺丝松动有什么问题?这问题问的,你的单车或者汽车轮胎有螺丝松动了 你说有危险?
一点安全检验知识都没有。还值班室,发生事故了给企业带来更大的麻烦。
建议你多看看书籍,现场之类的问题要立刻解决,不要等事故发生了才知道答案。
回复
5楼
第一个问题我遇到过,确实有螺丝松的,柜子间产生共振发出的声音。第二个问题,SF6配电室没有泄露检测报警装置吗,SF6本身没毒,但它会衍生很多有毒气体,希望用检测设备检测一下
回复
6楼
涡流,噪音!!!!!!!!!
回复
7楼
电动力!!!!!
回复
8楼
触头和电弧的声音?
回复
9楼
设备停下来得全停了,损失挺大的,只是想了解有什么危害。
回复
10楼
配电室里有检测装置,未有报警
回复
11楼
变电所湿度较大,造成电晕放电有臭氧的味道,有空调开空调除湿,活在柜子里温度湿度自动控制器。
回复