10KV,35KV配电室声音,味道,请教
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2013年07月19日 19:23:59
只看楼主

1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?



1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?

2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?

3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?



免费打赏
jsycxxc
2013年07月27日 18:02:59
12楼
设备通电时会有一点震动的,还有可能是柜子里有地方放电,味道应该是电击穿产生的,需要停电维护了
回复
suyuanredi
2013年07月27日 19:10:31
13楼
zsphn6666 发表于 2013-7-24 11:42 变电所湿度较大,造成电晕放电有臭氧的味道,有空调开空调除湿,活在柜子里温度湿度自动控制器。35KV会有电晕放电现象?
回复
lingxuct
2013年07月28日 10:02:39
14楼
1、有声音必须查出是正常的电磁声音还是不正常的振动声音,任何螺栓都不应松动。

2、有味道,必须查出是什么东西发出来的,有没有小动物死在里面,有没有烧损什么发出的焦味。

3、有放电声音属不正常现象,断路器自工作位置摇至试验位置时,有没有“断路器脱开接地”的现象?
回复