现遇到110kV总降站110/1OkV 63MVA变压器,10kV侧要用 5000A 10kV真空断路器(VCB),有谁做过这样的柜体,请发些资料或照片参考下。
现遇到110kV总降站110/1OkV 63MVA变压器,10kV侧要用 5000A 10kV真空断路器(VCB),有谁做过这样的柜体,请发些资料或照片参考下。
2楼
国内厂家真正做型式试验的不是很多!
回复
3楼
楼主,你们都没报告,又做不了,搞到资料也白搭。
关于大电流柜本版有相关帖子,请搜索
回复
4楼
我们做不来那么大电流的,但5000A仅是进线柜和联络柜,可以买现成的。其他馈线柜可以自己制作啊。主要想知道大电流柜的结构和价格等资料,毕竟到时要和大电流柜并盘衔接。
回复
5楼
我打听到西电三菱做过5000A 10kV中置式柜
回复
6楼
什么价格啊?
回复
7楼
本帖最后由 fishbone_l 于 2013-7-22 22:48 编辑 dylan3940 发表于 2013-7-18 16:50 楼主,你们都没报告,又做不了,搞到资料也白搭。关于大电流柜本版有相关帖子,请搜索我们公司有资质做到10kV KYN28柜 4000A 的到时只要考虑热稳和动稳和温升问题就可以,5000A的柜体可以买 ,我们联系到X西电三菱可以制作5000A 10kV柜体,他们有型式试验报告。
回复
8楼
他们有试验报告也不行,你们没有报告撒。
人家卖给你壳体,是作为你们公司的配套供应商,提供的是配件,你们做的是整套产品,你们是供货主体,所以你们必须得有试验报告。
这是一个质量认证体系的问题。打个不恰当的比喻,你是生产汽车的,从各大知名汽车生产企业购入零部件,组装了个拖拉机,对客户说,我这是汽车,虽然我没有试验报告,但因为给我供货的都是知名汽车生产企业,他们有汽车试验报告,所以我造的这个一定是汽车。大家觉得逗不逗?
回复
9楼
我们做过5000A的柜子,是九钢的一个项目,开关用的是吉林永大的断路器,落地式,柜宽做到1100MM;
相间距做到300,行程230;整个柜子因主回路电流较大,需做防涡流处理和做好通风散热,希望对你有所帮助
回复
10楼
lizhihong127 发表于 2013-7-27 14:39 我们做过5000A的柜子,是九钢的一个项目,开关用的是吉林永大的断路器,落地式,柜宽做到1100MM; 相间距做 …兄弟有没有相关资料给我参考下,哪怕几张照片也行。感谢!
回复
11楼
有报告的厂家,不得25万/台?
回复