现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。
现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。
22楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-2-27 19:20 看到真人啦,买的一本建筑电气工程师BBS精选上面有好多你的精彩发言哦。有这事?我啥时候,去过那里发言了?
回复
23楼
本帖最后由 小电容美眉 于 2014-3-23 11:42 编辑 我爱喝绿茶 发表于 2014-2-27 19:21 你是这方面的专家。电容与电抗总打架, 我让通过的电流,电抗不让,我不让过的电流,电抗让过,这不纯跟我做对,是吧?我不研究电抗,研究不明白哦。
回复
24楼
五星工程师
五星工程师, 积分 1957, 距离下一级还需 543 积分
土木币1295
羡慕啊,你钱那么多呢?我争取多发言来了。
回复
25楼
小电容美眉 发表于 2014-3-23 11:40 五星工程师五星工程师, 积分 1957, 距离下一级还需 543 积分羡慕,刚开始还以为你羡慕的是绿茶。细看原来是说我。我可是04年注册的。才这点钱,差远了!不过好象用处也不大。国标中对处类产品的谐波注入量一般是有限值的。而且电容器本身也有谐波的耐受要求。如果纯按国标计算。还真很难有加电抗器的要求(虽然我对国标的计算方案和限值有保留)。但现在动不动就在补偿装备中加这加那的,好象这些东东不要钱,不产生损耗的。当年专家用尽方法,也只是为求把电容器的损耗降万分之一二,加个电抗器,可是千分之几的增加。
回复
26楼
有些 现场可以不加!对于谐波电流较大、电容质量较差、投切技术差且投切频繁的现场加上一定比例的电抗器还是有好处的!!
回复
27楼
我认为有必要的话,最好是加电抗。{:2_78:}
回复
28楼
学习的,路过
回复
29楼
小电容美眉 发表于 2014-3-23 11:17 有这事?我啥时候,去过那里发言了?好像是我记错了,不好意思。回头我再看看书。
回复
30楼
fitman 发表于 2014-3-23 12:09 羡慕,刚开始还以为你羡慕的是绿茶。细看原来是说我。我可是04年注册的。才这点钱,差远了!不过好象用处也 …前辈啊,04年,我才是初中生呢。
回复
31楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-3-25 11:59 前辈啊,04年,我才是初中生呢。学没先后,达者为先。
回复