低压电容补偿柜加不加电抗器的问题
cg_l
cg_l Lv.2
2013年07月16日 14:42:57
只看楼主

现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。

现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。



fitman
2014年02月27日 12:43:23
12楼
小电容美眉 发表于 2014-2-26 17:00 谁知道电抗是啥作用吗? 感觉也是限制涌流作用吧? 现在不用接触器了,相当于软起,也可以不加电抗吧?你叫电容美眉,这个问题还用问吗。
回复
pluliang
2014年02月27日 14:37:29
13楼
这要看配置的电容器的作用了,如果单纯的做补偿可以不加电抗器,如果要兼顾抑制高次谐波,治理电能质量就要加相应的电抗。
回复
扬州华锦电气
2014年02月27日 15:19:48
14楼
谐波严重的地方就必须要电抗器了,谐波不严重的可以加装HLY电力谐波抑制器,这个东西便宜实用。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月27日 19:20:21
15楼
小电容美眉 发表于 2014-2-26 17:00 谁知道电抗是啥作用吗? 感觉也是限制涌流作用吧? 现在不用接触器了,相当于软起,也可以不加电抗吧?看到真人啦,买的一本建筑电气工程师BBS精选上面有好多你的精彩发言哦。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月27日 19:21:34
16楼
fitman 发表于 2014-2-27 12:43 你叫电容美眉,这个问题还用问吗。你是这方面的专家。
回复
zanglu2008
2014年02月27日 19:36:56
17楼
反正我没见过不加的,我们的要抑制5、7、11次谐波,所以都加,,
回复
zhouxiaosongcn
2014年02月27日 19:54:02
18楼
加电抗器的作用主要有2:
1.抑制谐波。
2.在谐波较大(较多)时保护电容器。
第一条就不多说了,硕士第2条。大家都知道,电容器的容抗(不是电阻呦,)是与流过电流的频率成反比例的(这个忘了,还是与频率平方成反比?)。高次谐波时电容的容抗较小,电阻又基本固定,造成电流很大,电容发热很厉害,经常过热损坏。
据我所知,很多单位由于有很多变频器、软启、UPS等谐波源,低压电容器(无功补偿)不加电抗器时根本无法使用,经常烧毁,造成事故,就是上述原因。
回复
fitman
2014年02月28日 12:44:17
19楼
哎,以前给人说谐波,没人相信,要把示波器背到用户处。现在倒好,出不出问题都算到谐波头上!
不是世界变得快,是愿意认真思考的人少!
回复
zpp964564906
2014年03月06日 08:39:45
20楼
过来学习的
回复
huanzhiyu
2014年03月06日 16:08:29
21楼
现在都需要加,因为现在的电子设备越来越多,一个普通的小点的工厂,就有8-10台电脑,还有别的设备