低压电容补偿柜加不加电抗器的问题
cg_l
cg_l Lv.2
2013年07月16日 14:42:57
只看楼主

现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。

现在低压电容基本上都不加电抗器。是什么道理?请各位大侠指教。



免费打赏
engineershao
2013年07月17日 08:29:51
2楼
有必要的话,最好是加电抗。但是加了电抗,成本提高了不少啊。
回复
taxuexue
2013年07月17日 09:07:12
3楼
因为谐波电流小,所以只要电容器补偿就够了
回复
lx7979552
2013年08月21日 22:15:40
4楼
看谐波的大小了 不过现在智能电容都是一个集成的模块了 都集合在一起了
回复
谐波治理
2013年09月11日 14:32:04
5楼
看负载情况而定。使用了数量较多的变频器、中频电炉,直流轧机等非线性负载的工厂,无功补偿柜中必须要加装不同电感量的电抗器,电容器一般选择A系列525V以上电容器
回复
xuyunbo349994319
2014年02月25日 14:27:37
6楼
图纸上好像一般都画有电抗器的哦
回复
tan9978
2014年02月26日 11:43:38
7楼
应该加的呀!保险起见!
回复
engineershao
2014年02月26日 13:06:10
8楼
也得看是否有这个必要加电抗的。
回复
mr_chen188
2014年02月26日 13:27:58
9楼
主要看负载性质,...
回复
小晓学徒
2014年02月26日 16:17:05
10楼
主要看负载特性吧,有些场所不需要抑制谐波。有些场所即使装了电抗器也起不了多大作用。电抗器抑制谐波的效果不是很理想。
回复
小电容美眉
2014年02月26日 17:00:59
11楼
谁知道电抗是啥作用吗? 感觉也是限制涌流作用吧? 现在不用接触器了,相当于软起,也可以不加电抗吧?
回复

相关推荐

APP内打开