本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。 现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!

本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。

现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?

是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
免费打赏
octopus9112
2013年07月19日 10:08:17
12楼
学习了 谢谢
回复
fefdfr
2013年07月19日 12:07:28
13楼
dream9on 发表于 2013-7-18 16:47 来学习学习的全部C30 没事的
回复
xiongbinbin001
2013年07月19日 13:10:23
14楼
既然用到C40做基础和地梁,你这是多大的工程啊。
回复
jw090217
2013年07月19日 15:09:23
15楼
全部C30都没问题
回复
平淡于我
2013年07月19日 17:09:04
16楼
可以不一样啊,但是施工比较烦{:2_77:}
回复
zhangshanace
2013年07月19日 22:08:20
17楼
来学习的。。。
回复
xglee511
2013年07月19日 22:48:07
18楼
承台采用C40,梁和底板统一用C30也便于施工
回复
xzlgm365888
2013年07月20日 07:56:57
19楼
不好,尽量用同一个C30或C35
回复
chenfujin123
2013年07月20日 09:32:48
20楼
C30或 C35
回复
xzd025221
2013年07月20日 12:12:48
21楼
yongdaoC40
我高层的基础才C30