大家帮我看看这管道敷设有啥问题啊
museum123456
2013年06月29日 11:51:48
只看楼主

符合相关要求吗 帮帮小弟

符合相关要求吗 帮帮小弟

2013-06-26_16-04-51_786.jpg


2013-06-26_16-05-00_614.jpg


2013-06-26_16-05-08_824.jpg


2013-06-26_16-05-28_432.jpg


2013-06-26_16-05-38_410.jpg


2013-06-26_16-06-00_570.jpg

免费打赏
方位
2013年07月15日 15:52:07
32楼
没保护。没过墙套管,排列不整齐。
回复
qcshaikongtiankong
2013年07月15日 22:45:03
33楼
感觉好乱哦布置的。
回复
shengyuank
2013年07月15日 23:49:07
34楼
这排管排的真心难看,要求横平竖直,线管转角可以用弯头走管,而且穿墙无套管
回复
eddie99wx
2013年07月16日 08:56:10
35楼
施工质量差啊,横平竖直都不会么,材料保护没做好吧,给水管材进场的时候如果弯曲就让供货商换,不然后来工人施工不会给你校直的
回复
shui2010
2013年08月16日 18:43:56
36楼
一个字 乱!二个字 太乱!
回复
老牛开大奔
2013年08月22日 21:17:49
37楼
路过,不发表意见,哈哈
回复

相关推荐