10KV中置柜出线柜接地刀电流的选择
taxuexue
taxuexue Lv.5
2013年06月27日 17:23:54
只看楼主

请教各位一下:出线柜接地刀的电流是否可以取电流互感器的上方?

请教各位一下:出线柜接地刀的电流是否可以取电流互感器的上方?
免费打赏
zsphn6666
2013年06月28日 17:47:16
2楼
什么意思?不明白。
回复
xzg009
2013年06月28日 20:16:15
3楼
zsphn6666 发表于 2013-6-28 17:47 什么意思?不明白。接地刀是确保检修部分母排接地用的,你清楚了吧。
回复
jsycxxc
2013年07月28日 15:26:08
4楼
你的意思应该是将接地刀放在电流互感器的进线侧对吧,这个应该没有问题的,不过一般设计院的图纸都是在互感器的出线侧,你最好要征得设计院的同意的