关于供电方案
76shmily
76shmily Lv.2
2013年06月15日 13:05:47
只看楼主

小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。

小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.
小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。
主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。
小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。
配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。


问题一:由于自己是门外汉,想问问此方案可否优化?
问题二:从开闭所到小区有一公里多专线,那么,主供电源是否可以从线路杆子上直接落火,而不从开闭所出线?

PS:浙江地区
免费打赏
yaofengyun9
2013年06月21日 15:43:37
13楼
住宅估254户*8KW*0.6系数=1219KW+商铺54间*24KW*0.8系数=1036KW+地下室用电考虑消防泵房、生活泵房、景观路灯照明等估300KW+银行动力+变压器效率3200差不多