关于供电方案
76shmily
76shmily Lv.2
2013年06月15日 13:05:47
只看楼主

小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。

小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.
小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。
主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。
小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。
配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。


问题一:由于自己是门外汉,想问问此方案可否优化?
问题二:从开闭所到小区有一公里多专线,那么,主供电源是否可以从线路杆子上直接落火,而不从开闭所出线?

PS:浙江地区
免费打赏
76shmily
2013年06月16日 11:50:46
2楼
:( 怎么没人回复的...?
回复
xiaohuabegin
2013年06月16日 12:23:35
3楼
学习学习,谢谢,非诚感谢
回复
76shmily
2013年06月17日 11:05:36
4楼
:Q 能回答的人呢~~~??
回复
lingxuct
2013年06月17日 11:26:53
5楼
“容量3200KVA...................电源要求双回路供电,...............环网柜二进四出一分段一联络,........2个配电房........均放置2太(台)800KVA变压器”。

能否说明10KV二路的容量可以“互为备用”?(在一楼看不出来)

低压系统的4台变压器从计算上是没有裕量的,任何一台变压器检修或停电,就必须要有部分区域(整个小区的1/4)停电!

应急电源还没考虑。
回复
任逍遥
2013年06月17日 11:44:44
6楼
总建筑面积才47000,负荷3200有点太大了吧
回复
lingxuct
2013年06月17日 13:13:01
7楼
任逍遥 发表于 2013-6-17 11:44 总建筑面积才47000,负荷3200有点太大了吧估算一下:按每平方米40W计算,47000X40/1000=1880KW商业用电这个量是不够的,考虑裕量,需要3200KVA,这个数据我支持!
回复
任逍遥
2013年06月17日 15:11:45
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-17 13:13 估算一下:按每平方米40W计算,47000X40/1000=1880KW商业用电这个量是不够的,考虑裕量,需要3200KVA …这个计算是未考虑需要系数的,住宅的实际需要系数是很小的。最多算到0.6。考虑余量也太多了,按3200KNA变压器负荷率只有61%左右。
回复
skkssun
2013年06月17日 16:09:04
10楼
主供改杆上落火的话要考虑线路容量
回复
lingxuct
2013年06月17日 17:01:41
11楼
任逍遥 发表于 2013-6-17 15:11 这个计算是未考虑需要系数的,住宅的实际需要系数是很小的。最多算到0.6。考虑余量也太多了,按3200KNA变 …3级负荷的供电配置怎样,我不清楚;按二台变压器互为备用的话,计算到61%是非常理想的状态!
回复
76shmily
2013年06月19日 17:18:13
12楼
lingxuct 发表于 2013-6-17 11:26 “容量3200KVA……………….电源要求双回路供电,……………环网柜二进四出一分段一联络,……. …一主一备 主供从变压器引出,需要一公里多的专线备供直接从杆上落火主要是一公里多的专线,成本大
回复