地梁的配筋问题
小金七
小金七 Lv.5
2013年05月30日 13:44:00
只看楼主

1,地梁分哪几种梁,模型建立时候,梁上荷载怎么输入2,如果地梁上面没有墙体是否就可以按照桩基规范4.2.6条,说明1/10计算就可以了。3,如果地梁上需要承担底层隔墙的墙荷载且一般地梁都会降低500mm,上面覆土,是否按照地梁宽度1m的范围覆土荷载输入到地梁上【0.5*20*1=10KN/M】,如果有隔墙还需要将墙体荷载加上去,然后计算。请高手解答下,在线等!!!!!!!!!!!!!

1,地梁分哪几种梁,模型建立时候,梁上荷载怎么输入

2,如果地梁上面没有墙体是否就可以按照桩基规范4.2.6条,说明1/10计算就可以了。

3,如果地梁上需要承担底层隔墙的墙荷载且一般地梁都会降低500mm,上面覆土,是否按照地梁宽度1m的范围覆土荷载输入到地梁上【0.5*20*1=10KN/M】,如果有隔墙还需要将墙体荷载加上去,然后计算。

请高手解答下,在线等!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
遇见雏田
2013年05月30日 17:54:08
2楼
你的第三条我看不明白。有隔墙的话,隔墙是直接从地梁上开始砌的,应该没有土荷载吧。线荷载看你地梁的埋深加上底层的高度减去二层梁的高度乘上梁宽再乘上你用的砌体材料的容重吧。
回复
baiyizhou
2013年05月30日 19:48:47
3楼
他的意思 第三条 墙是从建筑地面(正负零)开始砌的 但是你的荷载考虑的也太多了吧 其实不用考虑土的荷载,相反,土还对上部墙体荷载还有折减作用(随着基础梁埋深的增加 而折减的越多) 就像有覆土的地下室顶板计算时可以对消防车的荷载折减一样的道理
回复
遇见雏田
2013年05月30日 21:46:03
4楼
baiyizhou 发表于 2013-5-30 19:48 他的意思 第三条 墙是从建筑地面(正负零)开始砌的 但是你的荷载考虑的也太多了吧 其实不用考虑土的荷 …我不懂了,隔墙不是直接从地梁上开始砌筑的吗?你的意思是说地梁上覆土到正负零零,然后在土上砌筑隔墙吗?
回复
遇见雏田
2013年05月30日 21:50:54
5楼
地梁模型直接拿你主体的一层模型用就可以,梁截面看情况而定,一般用250X500,次梁250X400,梁宽不小于250,。如果没有隔墙,线荷载就看地梁埋深,用埋深乘以土容重再乘梁宽(250)。
回复
cc1913231242
2013年05月31日 02:12:19
6楼
学习了。。。
回复
大志若愚
2013年07月04日 21:58:22
7楼
cc1913231242 发表于 2013-5-31 02:12 学习了。。。受教了。。。
回复
yxw531
2013年07月05日 00:24:08
8楼
遇见雏田 发表于 2013-5-30 21:46 我不懂了,隔墙不是直接从地梁上开始砌筑的吗?你的意思是说地梁上覆土到正负零零,然后在土上砌筑隔墙吗 …我们画图的地梁基本都是按照习惯配钢筋,实际真正按照受力配钢筋的话很小,感觉你说的很对,地梁宽度不小于250.楼上几位有明显的错误。
回复
qi549085469
2013年07月05日 08:47:47
9楼
学习了 。。。。。
回复
wx86_68xw
2013年07月05日 09:37:45
10楼
yxw531 发表于 2013-7-5 00:24 我们画图的地梁基本都是按照习惯配钢筋,实际真正按照受力配钢筋的话很小,感觉你说的很对,地梁宽度不小 …请问,你的习惯配筋是如何配的呢?
回复
fengzhenmu
2013年07月09日 10:34:29
11楼
不太了解
回复