审图专家要求对CFG桩要做沉降计算是否合适?
戴维斯
戴维斯 Lv.17
2013年05月24日 14:19:32
只看楼主

我已经进行复合地基的变形验算,为什么要进行CFG桩的变形验算?

我已经进行复合地基的变形验算,为什么要进行CFG桩的变形验算?
免费打赏
swordwar123
2013年05月26日 23:09:03
2楼
基础设计等级为乙级,一般都需要做沉降计算吧
回复
cadxzhou
2013年05月27日 09:01:06
3楼
CFG桩严格来说,就不是桩,它只是复合地基的一种类型,只需对复合地基进行变形计算即可。
回复