急 急 急 。。。关于排烟量计算,在线等。。。。
zhangjianfeng25
2013年05月16日 08:41:47
来自于通风排烟
只看楼主

已知一个排烟系统负担5个走廊的排烟,单个走廊防烟分区面积均为50m2。依据国家规范排烟系统的排烟量应为多少?A 3000m3/h B 6000m3/h C 7200m3/h D 14400m3/h

已知一个排烟系统负担5个走廊的排烟,单个走廊防烟分区面积均为50m2。依据国家规范排烟系统的排烟量应为多少?
A 3000m3/h B 6000m3/h C 7200m3/h D 14400m3/h
刘川川
2013年05月16日 13:07:04
2楼
50*120=6000,再最小排烟量不小于7200,选取7200.