求指导,在1250KVA配电室中,低压电容补偿柜中,有10片25Kvar的电容,本人菜鸟,求指导柜子中电容切换接触器、其上方空气开关,还有上方总的刀开关,三只电流互感器的配置选型问题。
求指导,在1250KVA配电室中,低压电容补偿柜中,有10片25Kvar的电容,本人菜鸟,求指导柜子中电容切换接触器、其上方空气开关,还有上方总的刀开关,三只电流互感器的配置选型问题。
免费打赏
牛角尖
2017年07月03日 21:25:08
12楼
vista5291 发表于 2013-5-16 13:00 大侠,请问那个电流互感器的0.7是如何得到的,是经验值还是有规范推荐,我对选变比不太清楚。多谢了继电保护内有详细的介绍,一般互感器的取值运行电流除以0.6~0.8的系数值,系数值一般取0.75左右,就可以得出选用的互感器大小
回复
abaozi
2017年07月03日 23:26:33
13楼
顶起来,顶起来,大家一起学习