电容补偿柜配置
wbt1198791261
2013年05月10日 08:43:01
只看楼主

求指导,在1250KVA配电室中,低压电容补偿柜中,有10片25Kvar的电容,本人菜鸟,求指导柜子中电容切换接触器、其上方空气开关,还有上方总的刀开关,三只电流互感器的配置选型问题。

求指导,在1250KVA配电室中,低压电容补偿柜中,有10片25Kvar的电容,本人菜鸟,求指导柜子中电容切换接触器、其上方空气开关,还有上方总的刀开关,三只电流互感器的配置选型问题。

QQ图片20130510083713.jpg

免费打赏
wbt1198791261
2013年05月10日 09:52:34
2楼
自己顶一下:(
回复
fitman
2013年05月11日 16:59:41
3楼
1、计算装置总电流1O*25/(1.73*0.45)=321A,
2、按1.5倍选总开关,1.5*321=481A,取630A开关,
3、按满量程的0.7选电流互感器和表,321/0.7=458A,取400A就合适了。
你表中的元件都给出了型号了,只是没有总电流,所以把上述参数加上就可以了。
回复
wbt1198791261
2013年05月11日 17:41:16
4楼
fitman 发表于 2013-5-11 16:59 1、计算装置总电流1O*25/(1.73*0.45)=321A,2、按1.5倍选总开关,1.5*321=481A,取630A开关,3、按满量 …谢谢大哥,知道怎么计算选型了
回复
电工刀
2013年05月11日 17:44:26
5楼
10片25Kvar 总容量25025Kvar ,总刀熔用500A,分路用10只DZ47-63A或者NTOO-63A,接触器用10路CJ19-63A.看你自己是否需要配电抗,电流互感器按500/5配
选择:按1.1X1.3=1.43电容电流
回复
vista5291
2013年05月16日 13:00:10
6楼
fitman 发表于 2013-5-11 16:59 1、计算装置总电流1O*25/(1.73*0.45)=321A,2、按1.5倍选总开关,1.5*321=481A,取630A开关,3、按满量 …大侠,请问那个电流互感器的0.7是如何得到的,是经验值还是有规范推荐,我对选变比不太清楚。多谢了
回复
八0后的幸福
2013年05月16日 13:40:38
7楼
学习了!多谢楼主和大侠指点!
回复
lgx2923892
2013年05月16日 13:46:43
8楼
vista5291 发表于 2013-5-16 13:00 大侠,请问那个电流互感器的0.7是如何得到的,是经验值还是有规范推荐,我对选变比不太清楚。多谢了还有那个1.5倍
回复
guojian9084
2013年05月16日 13:49:25
9楼
电压值还是取380VAC,450VAC那是峰值电压,10*(25/1.732/0.38)=380A
回复
mingbibiwen
2013年05月16日 15:06:49
10楼
隔离开关:HD13BX-600/31
支路断路器:DZ47-63/3P;支路熔断器:RT18-63X/50A
电容投切接触器:CJ19-63/11
回复
fitman
2013年05月16日 19:58:50
11楼
vista5291 发表于 2013-5-16 13:00 大侠,请问那个电流互感器的0.7是如何得到的,是经验值还是有规范推荐,我对选变比不太清楚。多谢了1、0.7是规范推荐和经验值。变比要求不太严格,0.6~0.8都合适。2、开关选1.5其实也不用太严格,规范一般是1.3~1.5,计算后就近选常用系列就可以了。3、有朋友认为450V是峰值电压是不对的,这是有效值。4、有朋友另配熔断器。既然用了断路器作保护,就没必要再用熔断器。二者选一就可以了。
回复

相关推荐