我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
12楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-7 17:42 楼上的没说清,易造成误解,我想楼主问的是两个问题:1,地下室存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1,在 …·· 恩恩 谢谢 理解了 我还有一个问题·· 就是地下室顶板不做嵌固端的话,那顶板的厚度要不要满足一定规范, 还是按普通的板做 : 荷载是要应该考虑施工堆载问题 主要是 其厚度的问题如果取值。
回复
13楼
地下室是否存在,存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1
回复
14楼
顶。。。。。。。坐等高手:)
回复
15楼
我来学习~....
回复
16楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-7 17:42 楼上的没说清,易造成误解,我想楼主问的是两个问题:1,地下室存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1,在 …地下室存在不存在,半地下室或者全地下室是按规范来的,他给的条件就是全地下室。嵌固端在基础,嵌固层就是1.既然嵌固端不在地下室顶板,那么顶板板厚不必按180取,160即可满足.
回复
17楼
学习了,不过说的比较绕口,语文没有学好,没有完全看懂呢
回复
18楼
学习了,还没看懂了
回复
19楼
填1,设挡土墙,挡土墙计算考虑一端固定,一端悬挑
回复
22楼
这个真有点不了解 等等看看学习了
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复