关于地下室嵌固端的问题
yxfnative
yxfnative Lv.4
2013年05月07日 15:24:07
只看楼主

我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈

我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
免费打赏
yxfnative
2013年05月07日 21:27:21
12楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-7 17:42 楼上的没说清,易造成误解,我想楼主问的是两个问题:1,地下室存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1,在 …·· 恩恩 谢谢 理解了 我还有一个问题·· 就是地下室顶板不做嵌固端的话,那顶板的厚度要不要满足一定规范, 还是按普通的板做 : 荷载是要应该考虑施工堆载问题 主要是 其厚度的问题如果取值。
回复
zhangmin1991
2013年05月08日 10:50:26
13楼
地下室是否存在,存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1
回复
loveku6
2013年05月08日 15:24:20
14楼
顶。。。。。。。坐等高手:)
回复
fbl3314
2013年05月08日 15:51:53
15楼
我来学习~....
回复
zycay2013
2013年05月08日 17:52:15
16楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-7 17:42 楼上的没说清,易造成误解,我想楼主问的是两个问题:1,地下室存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1,在 …地下室存在不存在,半地下室或者全地下室是按规范来的,他给的条件就是全地下室。嵌固端在基础,嵌固层就是1.既然嵌固端不在地下室顶板,那么顶板板厚不必按180取,160即可满足.
回复
sunqiulin2001
2013年08月22日 16:11:14
17楼
学习了,不过说的比较绕口,语文没有学好,没有完全看懂呢
回复
yjhctgu443205
2013年08月22日 16:35:48
18楼
学习了,还没看懂了
回复
山东小徐
2013年08月22日 23:27:33
19楼
填1,设挡土墙,挡土墙计算考虑一端固定,一端悬挑
回复
li556671
2013年12月27日 09:52:40
22楼
这个真有点不了解 等等看看学习了
回复
杰克
2013年12月27日 10:02:55
23楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐