关于地下室嵌固端的问题
yxfnative
yxfnative Lv.4
2013年05月07日 15:24:07
只看楼主

我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈

我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
免费打赏
jngetao
2013年05月07日 15:31:02
2楼
PKPM里面填1,设挡土墙,挡土墙计算考虑一端固定,一端悬挑
回复
yxfnative
2013年05月07日 15:36:10
3楼
jngetao 发表于 2013-5-7 15:31 PKPM里面填1,设挡土墙,挡土墙计算考虑一端固定,一端悬挑pkpm 填写1 是指 嵌固端吗 我想的是如果我把嵌固端设置在基础底,那也就是说 嵌固端填1 那地下室 是按实际填写1 还是 地下室不按地下室计算 填0
回复
jngetao
2013年05月07日 15:48:46
4楼
地下室填应该填0,没有地下室
回复
yxfnative
2013年05月07日 15:59:23
5楼
jngetao 发表于 2013-5-7 15:48 地下室填应该填0,没有地下室 · ·· 那地下室填o 的话 就是不考虑 回填土咯 那回填土实际是有的·要怎么考虑 纯粹的不考虑吗
回复
jngetao
2013年05月07日 16:29:59
6楼
我刚开始看错了,嵌固端可以设置在基础,地下室层数也可以设为1层,然后在地下室SATWE里面修改参数,这时候,地下室顶板就可以做出160了
回复
cc348011
2013年05月07日 16:31:04
7楼
这个真有点不了解 等等看看学习了
回复
hongda_designing
2013年05月07日 17:00:59
8楼
这里面的话,地下室层数填0嵌固端层数填1
回复
zycay2013
2013年05月07日 17:27:50
9楼
房间地平面低于室外地面1.8m,大于房间净高3.4m的一半,所以按规范是全地下室。(建筑规范地下室定义)
地下室层数为1.
嵌固端你设置在基础上,则嵌固端层数填1.
(定义:地下室顶板为嵌固端时,地下室层数加1为嵌固端层数;若基础为嵌固端,则直接填地下室层数)
回复
阿土怕瓦落地
2013年05月07日 17:42:16
10楼
楼上的没说清,易造成误解,我想楼主问的是两个问题:
1,地下室存在就得填1,嵌固端看在哪,在基础为1,在地下室顶为2.
2,嵌固端选取问题:关键看刚度比2.0的条件,你这种半地下室还是一层更适合嵌固端在基础比较经济。
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年05月07日 18:04:19
11楼
嗯,楼上说的比较赞同。
回复