关于连梁超筋问题,专业性强,高手请进
shanyue9
shanyue9 Lv.4
2013年05月02日 17:48:11
来自于PKPM
只看楼主

最近做一30+层剪力墙结构,由于户型限制和轴压比要求,墙体布置比较多,有些墙体之间连梁跨度较小,导致计算结果中很多连梁超筋,多为抗剪扭不过。虽说连梁是第一道抗震防线,地震时首先破坏,可是计算超筋也不能达到预期的效果,总感觉不利,网上有很多高见,可感觉都不具体。一、减小连梁截面高度,这个试过不行、二、连梁刚度折减,计算时也是按0.6折减过的三、增大连梁跨度,这个基本不能实现四、还有一种是按小截面计算大截面施工,这个感觉不直观,复杂度高,不容易控制

最近做一30+层剪力墙结构,由于户型限制和轴压比要求,墙体布置比较多,有些墙体之间连梁跨度较小,导致计算结果中很多连梁超筋,多为抗剪扭不过。
虽说连梁是第一道抗震防线,地震时首先破坏,可是计算超筋也不能达到预期的效果,总感觉不利,网上有很多高见,可感觉都不具体。
一、减小连梁截面高度,这个试过不行、
二、连梁刚度折减,计算时也是按0.6折减过的
三、增大连梁跨度,这个基本不能实现
四、还有一种是按小截面计算大截面施工,这个感觉不直观,复杂度高,不容易控制
搞了很多,最后在PKPM特殊构件中选择了斜向交叉钢筋设置,试算后ok,不超了,可是找不到交叉筋的配筋信息。。。

跪求大神指点啊,这种情况如何处理
免费打赏
weiran820
2013年05月02日 18:36:07
2楼
不会,但是要帮顶
回复
zhj8474
2013年05月03日 08:27:05
3楼
这个专业性太强,小弟只知道连梁超筋通常是减小梁高。。
回复
a25957493
2013年05月03日 09:31:26
4楼
做双连梁行不
回复
szp0811
2013年05月03日 10:50:41
5楼
连梁混凝土强度等级同墙体混凝土等级, 减少该方向墙体长度,加大其他地方
回复
zhuziqian870517
2013年05月04日 10:06:17
6楼
交叉筋需要手算的,你在不加斜向交叉钢筋的模型,看看超筋连梁构件信息,看看剪力多少,手算一下呗
回复
vongo
2013年08月20日 16:57:14
7楼
同意“底板“仁兄的方法。
回复
希特勒盟军
2013年08月26日 13:57:06
8楼
钢梁。。。地震了我就是不断
回复
suhaiy2010
2013年08月26日 16:39:05
9楼
这个是挺不好调的,试试结构布置上多调整几次试试。
回复
civilxu
2013年08月27日 15:31:52
10楼
结构布置调整一下,或者可以减少截面尺寸
回复
guizhan121
2013年08月28日 21:05:50
11楼
太好了,非常受用,感谢楼主的分享
回复

相关推荐