地下室墙体构造要求
jdchome123
jdchome123 Lv.7
2013年04月28日 09:32:59
只看楼主

《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中6.2.9条和《地基规范》8.4.5条都规定:筏形基础地下室的外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小宜200mm。墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋直径不应小于12mm,竖向钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。这里的钢筋直径和间距要求的地下室是指筏板上一层还是筏板上所有的地下室?请指教。

2013年04月28日 10:53:08
2楼
应该是与筏板相连的这一层
回复
jdchome123
2013年04月28日 11:12:31
3楼
david__kk 发表于 2013-4-28 10:53 应该是与筏板相连的这一层请教了各个设计院的总工,都说本条用于所有地下室,开始审图中心也说只是筏板之上这一层,我和他交流之后达成一致,按全部地下室考虑。
回复
cuijuntao888
2013年04月28日 14:06:43
4楼
地下室外墙竖向配筋间距最大间距应该是150mm吧。
回复
david__kk
2013年04月28日 14:54:16
5楼
是这样,如果是多层地下室,根本不存在问题。因为外墙会比250厚,内墙至少是200厚的。但是水平钢筋我认为只是与筏板相连一层做就行了。
回复
结构生活
2017年07月14日 18:37:17
6楼
筏板基础地下室的内外墙的水平筋都要满足直径12的要求吗?