以前一直没有注意,就是电容补偿柜中的避雷器接地的问题;现在发现公司的一次接线师傅只是接了避雷器的进线侧,出线侧直接固定在电气梁上没有引地线,也没有直接接地排。不知道这样做是否符合规范,有没有这方面的强制规定呢?
以前一直没有注意,就是电容补偿柜中的避雷器接地的问题;现在发现公司的一次接线师傅只是接了避雷器的进线侧,出线侧直接固定在电气梁上没有引地线,也没有直接接地排。不知道这样做是否符合规范,有没有这方面的强制规定呢?
12楼
这是GCK柜吗壳体应该是接地的低压这个可以的 但是高压必须接地排
回复
13楼
纯真为了偷懒或者偷工减料!后面就接几根线的的事情!一般都是在接地端连接一起用线引到接地排,这样才能可靠接地啊!
回复
14楼
我们这里也是这样做的啊 以前一直没关注。。
回复
15楼
这样做不可以吧! 应该是接到地排,才是可靠接地保护!重要的一点:接地要求有连续性!
可以察看GB验收规范:利用金属构件作为接地线时,应该在构件间与接地干线间焊接金属跨接线!显然你没有这样做!
回复
16楼
电工刀 发表于 2013-5-11 15:51 这样做不可以吧! 应该是接到地排,才是可靠接地保护!重要的一点:接地要求有连续性!可以察看GB验收规范 …我现在刚做技术这一块,所以就是缺乏有力证据说服他们,要明文规定的!
回复
17楼
zhuwenhao110 发表于 2013-5-6 22:00 干活的师傅说为公司节省成本!现在 工程验收中,验收方很重视接地
回复
18楼
这个也太省了,你最起码弄个接地线啊,引导地排上!
回复
19楼
zhuwenhao110 发表于 2013-5-6 22:00 干活的师傅说为公司节省成本!很多地方的验收,那这这设卡,不让过关
回复
20楼
应该接,钢板都是覆膜的,板材之间容易接触不良
回复
21楼
接地不良好,不和规范
回复