关于电容补偿柜避雷器接地的问题?
赛青飞
赛青飞 Lv.10
2013年04月27日 20:11:33
只看楼主

以前一直没有注意,就是电容补偿柜中的避雷器接地的问题;现在发现公司的一次接线师傅只是接了避雷器的进线侧,出线侧直接固定在电气梁上没有引地线,也没有直接接地排。不知道这样做是否符合规范,有没有这方面的强制规定呢?

以前一直没有注意,就是电容补偿柜中的避雷器接地的问题;现在发现公司的一次接线师傅只是接了避雷器的进线侧,出线侧直接固定在电气梁上没有引地线,也没有直接接地排。不知道这样做是否符合规范,有没有这方面的强制规定呢?
免费打赏
赛青飞
2013年04月27日 20:12:58
2楼
明天上图!希望知道的同行大神解惑!
回复
姜振祥
2013年04月28日 05:41:44
3楼
但是我们的做法和你们不同的 我们是做接线引到地排上去的。你们的那种做法以前也问过 说柜体接地良好也没有问题的。具体的规范还真没有注意这个问题啊
回复
fengyuwuzujiachun
2013年04月28日 08:21:02
4楼
我们这里也是这样做的,接了电线侧,出线就装在柜子的不锈钢挡板上。
回复
yun5136
2013年04月28日 11:12:10
5楼
不符合,没有可靠地进行接地
回复
赛青飞
2013年04月28日 11:56:10
6楼
zdkr 发表于 2013-4-28 05:41 但是我们的做法和你们不同的 我们是做接线引到地排上去的。你们的那种做法以前也问过 说柜体接地良好也没有 …其实这些细节上面的问题,很少有人去关心过,只有用户或供电局反馈回来有要求了才会去改,所以很多成套方面没提到的规范问题,也没人去注意。个人认为应该是接到地排,才是可靠接地保护!
回复
lt2686057
2013年05月01日 15:36:42
7楼
不是那么死心眼得法一回事
回复
赛青飞
2013年05月03日 20:57:31
8楼
不好意思,五一太忙没时间!现在上图!
回复
赛青飞
2013年05月03日 21:02:29
9楼
好省事啊,一般验收不注意的就过了,出了问题就可以找这个为借口了!
回复
zhixiansheng
2013年05月06日 16:59:00
10楼
做个接地排,拉接地线,不麻烦把?
回复
赛青飞
2013年05月06日 22:00:41
11楼
zhixiansheng 发表于 2013-5-6 16:59 做个接地排,拉接地线,不麻烦把?干活的师傅说为公司节省成本!
回复