洁净室,层高5.7m,吊顶高度2.6,夹层差不多3m,采用全排,请问,排风管还需保温吗,地区在济南。主要是怕若夹层温度过高有凝结水出现。
洁净室,层高5.7m,吊顶高度2.6,夹层差不多3m,采用全排,请问,排风管还需保温吗,地区在济南。
主要是怕若夹层温度过高有凝结水出现。
2楼
需要的,冬天时会产生冷凝水
回复
3楼
hujun741220 发表于 2013-4-23 20:53 需要的,冬天时会产生冷凝水冬天?管道内产生冷凝水吗?我怎么认为是夏天会有呢,在管道外壁
回复
4楼
橡塑保温板,环绕。。。。。。。。。。。
回复
5楼
按理来说是需要保温的夏天夹层温度高,风管内外壁温差过大就会有凝结水产生的
回复
6楼
需要保温!夹层夏天温度高管道内空气温度低有可能会结露
回复
7楼
需要用保温材料保温,以防结露
回复
8楼
夏天防止外壁节露,冬天防止内壁节露
回复
9楼
又授教了,😁😁
回复
10楼
排风是洁净室内的空气,温度低与吊顶上空气的露点温度,排风风管外壁会结露,污染吊顶
回复
11楼
最好做保温,也可考虑回收部分能源
回复