高压电缆截面积为什么最小95?
lardice
lardice Lv.12
2013年04月18日 13:23:12
只看楼主

一些人说是热稳定的原因,但热稳定允许的短路电流根据供电距离的不同而变化(热稳定允许的短路电流有效值要根据三相短路电流有效值I3确定,而I3又要根据电缆阻抗Z确定,而Z因电缆长度不同而不同)。因此较远的话小电缆可以满足要求,太近的话大电缆也不达要求。请问高压电缆截面积为什么最小95?

2013年04月23日 11:28:15
22楼
10kv 70的都用过 ,不知有规定
回复
electricity
2015年12月15日 14:04:38
23楼
简化计算的结果。电厂FC回路最小95,断路器的最小120呢。
回复
fangzijun0423
2016年08月01日 14:08:13
24楼
如果按上述方法计算,手册中表2-21中的电缆截面都不对了
回复
变电小白
2016年08月01日 16:20:06
25楼
路过............看看...........
回复
cdj23983
2016年08月19日 16:09:25
26楼
等待更准确的解释。
回复
zsphn6666
2016年08月22日 17:01:22
27楼
35mm2的经常用。
回复
无影
2016年08月22日 17:21:22
28楼
19#楼的回复比较到位。
另外,提醒楼主的是,热稳定要考虑最不利情况,不论多长的电缆,如果在始端发生三相短路的话,短路电流都是很大的。
回复
qinabochenhong
2016年08月23日 09:37:06
29楼

有这个规定?学习一下
回复
kimi丶
2016年08月23日 10:21:14
30楼
我们那50起步
回复
a396673967
2016年08月23日 11:14:20
31楼
考虑环网了吧
回复

相关推荐

APP内打开