一些人说是热稳定的原因,但热稳定允许的短路电流根据供电距离的不同而变化(热稳定允许的短路电流有效值要根据三相短路电流有效值I3确定,而I3又要根据电缆阻抗Z确定,而Z因电缆长度不同而不同)。因此较远的话小电缆可以满足要求,太近的话大电缆也不达要求。请问高压电缆截面积为什么最小95?
一些人说是热稳定的原因,但热稳定允许的短路电流根据供电距离的不同而变化(热稳定允许的短路电流有效值要根据三相短路电流有效值I3确定,而I3又要根据电缆阻抗Z确定,而Z因电缆长度不同而不同)。因此较远的话小电缆可以满足要求,太近的话大电缆也不达要求。
请问高压电缆截面积为什么最小95?
12楼
我们这的供电局10kV电缆最小允许截面是铜芯的50mm2的,看来各省的规定还是差别大的呀!哈哈!
回复
13楼
10kv 50的和70的都用过
回复
14楼
这个是地方供电标准化设计规定,每个地方规定不一样
回复
15楼
呵呵,电缆粗细和电压等级没关系
回复
16楼
路过 学习学习
回复
17楼
我们这的供电局10kV电缆最小允许截面是铜芯的50mm2的
回复
18楼
路过,学习了
回复
19楼
高压电缆的选择需满足三个条件。1、≥Ij
2、满足机械强度要求。
3、校验热稳定。
S≥√Ip2t/C X1000
IP:短路电流周期分量有效值,可以取25KA 或35KA
t指不同断路器的时间:少油断路器是0.2s,真空断路器是0.1s,负荷开关熔断器是10ms
c指材质,铜为137
计算结果是
真空断路器最小70mm2
少油断路器最小120mm2
负荷开关最小25mm2
注:2指的是平方
回复
20楼
学习了,我没接触过电缆的这方面参数,但哦觉得高压电缆如果做的太细u没什么意思了,成本高,价格低,不太经济。
回复
21楼
GB规范里没有具体要求吧,可能是地方法规规定。
回复