低压电容补偿柜电抗器烧毁,电容完好
yzawd1314
yzawd1314 Lv.2
2013年04月18日 11:09:03
只看楼主

本帖最后由 yzawd1314 于 2013-4-18 11:11 编辑 去年做的污水处理厂工程,10KV高压经过变压器变为380V,进入总配电盘。刚投入运行没一点问题,大概有两个月之后电抗器就烧毁了,当时到现场及时维修了,但是中间一直出现熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁,查不到原因,能帮忙分析下吗?

本帖最后由 yzawd1314 于 2013-4-18 11:11 编辑

去年做的污水处理厂工程,10KV高压经过变压器变为380V,进入总配电盘。刚投入运行没一点问题,大概有两个月之后电抗器就烧毁了,当时到现场及时维修了,但是中间一直出现熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁,查不到原因,能帮忙分析下吗?
免费打赏
yzawd1314
2013年04月22日 08:38:17
12楼
fitman 发表于 2013-4-18 21:09 这个和谐波没什么关系。一般都是接线不良或B相电抗器没反接。还有的就是如果用RT类熔断器,要检查接触片的压 …接线不良倒是有可能,但是很小,在工艺这一块我们要求很严格,至于说是B相就更不可能了。您说的“接触器片的压”我是不是理解为接触器压片与导线接触不良或是接触器自身问题?
回复
fitman
2013年04月22日 19:28:02
13楼
每个成套厂都说自己的质量控制如何好,实际情况大家都清楚。设计、材料不说,质控就是老大难。还有就是售后安装方面,产品装好后有否再紧一次罗母、罗丝。有责任心的施工方会对主排紧一遍,补偿柜内的小罗母谁会管。
另外我说的触片是指熔断器座与熔芯之间的触片。对于RT系列,这接触片很容易出现接触不良。
最后我要说的是按你的描述,出现这些问题与谐波无关!以前大家都不知谐波时,我说谐波没人信,逼着我背上示波器到用户处。现在倒好,只要补偿一出问题(甚至还没出问题),大家都说谐波坏话,真是怪事!
回复
xzg009
2013年08月22日 21:53:48
14楼
电抗器的质量有问题了。
回复
a116348256
2013年08月23日 09:51:49
15楼
电抗器的B相反接后,三相电流却不平衡了,是怎么回:Q事啊??
回复
谐波治理
2013年09月11日 14:12:43
16楼
用谐波测试仪现场测试数据后分析原因才能得出结论,也有可能是电抗器的电感量和电抗器的通流能力存在问题。
回复
wysh
2013年09月11日 17:42:33
17楼
:lol还是那句话,具体问题具体分析
回复
lyh9801
2013年10月08日 15:14:53
18楼
“熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁” 如果不是本身质量问题,最大的可能就是谐波电流引起的!用谐波测试仪测测正常工作时补偿电流的大小及谐波成分,看看有没有比LC串联谐振频率低的电流成分!
回复
yzawd1314
2013年10月14日 11:25:01
19楼
laohai_lu 发表于 2013-10-8 15:14 “熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁” 如果不是本身质量问题,最大的可能就是谐波电流引起的!用谐波 …谢谢,更换大电抗之后就好了,应该是谐波的问题
回复
fitman
2013年10月14日 17:04:30
20楼
yzawd1314 发表于 2013-10-14 11:25 谢谢,更换大电抗之后就好了,应该是谐波的问题哎!无语啊!如果谐波是问题的关键,那你选用电容器厂家一定是世界第一!
回复

相关推荐