本帖最后由 yzawd1314 于 2013-4-18 11:11 编辑 去年做的污水处理厂工程,10KV高压经过变压器变为380V,进入总配电盘。刚投入运行没一点问题,大概有两个月之后电抗器就烧毁了,当时到现场及时维修了,但是中间一直出现熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁,查不到原因,能帮忙分析下吗?
本帖最后由 yzawd1314 于 2013-4-18 11:11 编辑
去年做的污水处理厂工程,10KV高压经过变压器变为380V,进入总配电盘。刚投入运行没一点问题,大概有两个月之后电抗器就烧毁了,当时到现场及时维修了,但是中间一直出现熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁,查不到原因,能帮忙分析下吗?
2楼
估计你们厂有变频类工控设备,这些设备运行时有很多的谐波,当功率因数不够时,会投入电容补偿。同时系统内的谐波也就会跑过来了,电抗器能滤去部分,但部分谐波还是通过电抗,经电容构成回路,造成电容过电流。
解决方法:投电容时做谐波测试,看有哪些谐波存在。合理选择电抗器,不同电抗量滤不同的波。电容尽量用电压高一点的,加电抗后电压就会全部移到电容上去了,最好使用额定电压440V的电容。
回复
3楼
这个和谐波没什么关系。一般都是接线不良或B相电抗器没反接。还有的就是如果用RT类熔断器,要检查接触片的压力足够否。
回复
4楼
有图才好分析啊 否则大家都是猜测 看不出来真的原因啊
回复
5楼
绝对是谐波的问题。谐波烧电容 电抗器 太正常不过了
回复
6楼
同意谐波导致。
回复
7楼
想不到有这么多人认为是谐波的原因!到底有多少个是真的处理过这类问题的?
回复
8楼
有图最好,大致的分析了下
回复
9楼
原因分析:
1、是你们设备的谐波很大,造成设备烧毁的要根据烧毁故障,才能判断是电压谐波还是电流谐波造成的?
2、另外一种可能是你们上的无功补偿不但没有起到提供功率因数、消除谐波,还有可能是设备运行某一功率段造成共振,谐波放大而经常烧毁设备。这个你可以根据无功补偿投入前和投入后对比下就能大致判断。
3、另外你们的补偿是梯级投切还是动态跟随的?结果知道了必须知道设备情况大家才能帮你分析的接近真理啊
回复
10楼
fitman 发表于 2013-4-18 21:09 这个和谐波没什么关系。一般都是接线不良或B相电抗器没反接。还有的就是如果用RT类熔断器,要检查接触片的压 …请问B相电抗器为什么反接
回复
11楼
wwjwj911 发表于 2013-4-20 16:36 请问B相电抗器为什么反接为了电感的平衡。看看产品说明书,上面有写。
回复