一高层综合楼 地上30层 地下三层 现把消防水泵房放到地下一层 自喷的报警阀也放到地下一层 地下二层和地下三层的自喷都接到地下一层的报警阀上 这样行不行
一高层综合楼 地上30层 地下三层 现把消防水泵房放到地下一层 自喷的报警阀也放到地下一层 地下二层和地下三层的自喷都接到地下一层的报警阀上 这样行不行
2楼
是否要考虑高区报警阀上楼哟
避免压力超过1.20MPA的规定哟
回复
3楼
不知道有几套湿式报警阀。2楼分区建议也很重要。
回复
4楼
zoujian2004 发表于 2013-4-16 23:50 是否要考虑高区报警阀上楼哟避免压力超过1.20MPA的规定哟高区的报警阀上楼 低区的报警阀都在地下一层水泵房内 然后拐下去接地下二层和地下三层的喷头
回复
5楼
第一:避免压力超过1.20MPA的规定
第二:报警阀控制的喷头数不超过800个。
回复
6楼
abcdefgh1919 发表于 2013-4-17 08:28 高区的报警阀上楼 低区的报警阀都在地下一层水泵房内 然后拐下去接地下二层和地下三层的喷头你的方案可行。
回复
7楼
有没有具体讲解的人啊:$
回复
8楼
你这么一说貌似还真没有哪条规范要求湿式报警阀必须在最底层的,只有工作压力 高度和喷头数量要求.....
回复
9楼
高区的报警阀如果上楼了,那么你的水力警铃距离消防值班室的距离怎么保证? 报警阀就放在消防泵房层即可。
回复
10楼
可以啊?湿式报警阀根本没有讲到位置要一定放在哪里。只是讲到水力警铃的要求而已。
回复
11楼
有消防水池就德有消防泵房,因只有水池水还是打不到系统的。