谁来99我:筏板和地基梁浇筑出现了重大质量问题!
凯特你好
2013年04月15日 17:36:30
只看楼主

事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                       筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?


事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                      
筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?

各位千万帮我出出注意啊,最好最好是不要砸掉,重来,那样的话200万就完蛋了!
免费打赏
jancinda
2013年04月17日 09:33:45
22楼
没明白是出什么问题了,过来看看大牛们 都怎么解决的,学习一下
回复
limaohui1989
2013年04月17日 09:41:21
23楼
可以请专业的加固设计单位进行加固设计,加固费用肯定比敲掉重新浇筑的造价低得多……我就是做加固设计的,之前也有遇到过类似的问题,知识规模较小……
回复
lsq9733
2013年04月17日 11:04:33
24楼
描述不详,无法判断
回复
zjw1988109
2013年04月17日 13:27:51
25楼
有一种可能就是设计方把砼标号搞错了,或者是因为有些原因设计方的基础砼标号已不能满足计算。
回复
我家晕乎乎
2013年04月17日 14:32:15
26楼
具体是什么情况都看不明白嘛
回复
pushangwang2
2013年04月17日 15:41:52
27楼
淡定些 ,找出原因
回复
grace521
2013年04月17日 16:43:28
28楼
enjay 发表于 2013-4-16 14:44 我认为设计不会那么傻给你复核的,他肯定坚持最初的设计标号,即使他复核下来满足,也不好说什么。那不是 …遇到这种事情,一分钱不花是不可能的,跟设计拉拉关系,给点加班费什么的,不然就一句话:砸了重弄
回复
cehanchun
2013年04月17日 19:30:28
29楼
把事情描述的清楚一点,如果商品混凝土的话,可以找混凝土公司赔偿。事情讲清楚了,才好想办法解决,配上图纸照片。
回复
xiaojun1410
2013年04月17日 20:22:23
30楼
路过 看看 路过 看看
回复
mimosa33344
2013年04月17日 21:22:12
31楼
请设计出来给个加固方案呗。。。把已经浇捣好的当作“地基”。干嘛要炸掉
回复

相关推荐

APP内打开