谁来99我:筏板和地基梁浇筑出现了重大质量问题!
凯特你好
2013年04月15日 17:36:30
只看楼主

事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                       筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?


事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                      
筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?

各位千万帮我出出注意啊,最好最好是不要砸掉,重来,那样的话200万就完蛋了!
免费打赏
zsm10002
2013年04月18日 11:03:09
32楼
基础(筏板,独基,条基)或者其他构件不外乎就是弯、剪、扭(基础应该不存在),筏板冲切尤为重要。
请设计验算一下,如果不够,就加厚,在做好的筏板上再浇筑一层钢筋砼,重点和难点如何保证新旧砼的共同受力(整体受力),结合面要慎重处理。至于采用什么方法,自己多想想!
回复
三英战吕布
2013年04月18日 11:42:00
33楼
让设计先做复核,根据具体情况采取措施
不然都等于空谈
回复
lipup
2013年04月18日 14:33:07
34楼
先弄清责任归属,技术上还得设计算下,最后以一个形式闭合就行了。该走动还得走动啊
回复
戴维斯
2013年04月19日 09:08:51
35楼
混凝土强度等级不够,差多少?可以取芯检测,一“检测”就够了。
回复
hanzhaokun
2013年04月19日 11:24:42
36楼
加大截面,怎么弄错的,谁的责任?
回复
c642735553
2013年04月19日 23:02:11
37楼
再做一层板,钢筋复合够,把第一层板的钢筋上部的全部剔除来,然后每隔300X300梅花型,把上部新增的钢筋和原来上层板焊接在一起!~然后后浇混凝土,混凝土等级比原来等级要高一个等级!~
回复
woallyvonner
2013年04月20日 10:51:19
38楼
筏板下注浆
回复
cj200321700
2013年04月21日 14:40:35
39楼
上层叠合一层板
回复
yxw531
2013年04月22日 10:46:39
40楼
复合混凝土标号,但不知道楼主的重大问题是什么问题。
回复
糊图
2013年04月22日 17:56:47
41楼
我也是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开