请问岩石基础上水闸,底板结构计算采用什么计算模型?能用弹性地基梁吗?
jiangchengqi
2013年11月13日 09:17:17
只看楼主

如题请问岩石基础上水闸,底板结构计算采用什么计算模型?能用弹性地基梁吗?

如题
请问岩石基础上水闸,底板结构计算采用什么计算模型?能用弹性地基梁吗?
wanglixin6181
2013年11月14日 08:50:31
2楼
弹性地基梁是指搁置在一定弹性性质的地基上的梁。岩石应该也是一种弹性介质,只是弹性变形幅度比较小,尤其是坚硬岩石。因此,水闸底板可以用弹性地基梁模型,关键还是如何合理确定岩石的弹性参数的问题。本人做过的水闸大都是土基上的,对一些岩基上的小型水闸,还是用简化计算方法处理的,没用过弹性地基梁方法。
回复
summermeis
2013年11月14日 12:58:57
3楼
弹性地基梁是要变形的哦,才能共同受力。如果是岩石,只能作用在局部的话,这个假定就相差太多了
回复
netants2001
2013年11月15日 11:45:42
4楼
规范是说基床系数法。实际计算,大家好像都用简化法,详细可看水工建筑物。
回复
jiangchengqi
2013年12月07日 09:18:34
5楼
弹性地基需要地基梁与地基协调变形,个人认为坚硬岩石的话,变形太难了。基床系数法个人认为适用于岩石上有薄层覆土的情况
回复
wfmbf123456
2014年06月22日 22:40:32
6楼
规范是说基床系数法
回复