弹性地基梁相当于卧置于地基上的梁,内力应不大
lurk111
lurk111 Lv.2
2007年06月25日 16:56:00
只看楼主

1\请问桩基带地梁上承6层砖混荷载时,地梁应如何分析合理?是否导入上部砖混荷载后按连续梁分析?2\还有一种是砖混下的弹性地基梁应如何设计,与条基有什么区别?弹性地基梁相当于卧置于地基上的梁,梁的上部荷载与同位置的基底反力基本一致,如果撇开地基不均匀沉降的问题,其内力理论上应该很小,这两个问题困扰我好久了,请高手解答!

1\请问桩基带地梁上承6层砖混荷载时,地梁应如何分析合理?
是否导入上部砖混荷载后按连续梁分析?


2\还有一种是砖混下的弹性地基梁应如何设计,与条基有什么区别?
弹性地基梁相当于卧置于地基上的梁,梁的上部荷载与同位置的基底反力基本一致,如果撇开地基不均匀沉降的问题,其内力理论上应该很小,
这两个问题困扰我好久了,请高手解答!
免费打赏
zhugeguang
2007年06月26日 21:40:37
2楼
1理解是对的,一般桩距不会太大,地梁配筋不会太大。2砖混结构一般不用设地基梁。仅大洞口处设。如果没有洞口加地基梁,其内力就是很小的。
回复
cjly314
2007年06月28日 15:23:07
3楼
把桩看成支座,上部荷载作用上面,按连续梁算,一般配筋不大。
若桩上没有墙,那桩按向上的反力作用在地梁上。
回复
hezhj
2008年11月26日 20:51:16
4楼
这个是合理的,上面有人已经分析的比较透彻,地基梁配筋是比较小的。
回复