小高层地基梁基础,局部反力大于修正后的承载力
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2015年06月30日 22:52:35
只看楼主

一个10层的小高层,剪力墙结构,采用地基梁基础,整个基础的平均反力小于地基承载力修正值,但在弹性地基梁计算模块中,在查看地基梁反力时,发现下面整条轴上的地基梁反力都大于地基承载力,我是否需要把这条轴的地基梁底面加大?

一个10层的小高层,剪力墙结构,采用地基梁基础,整个基础的平均反力小于地基承载力修正值,但在弹性地基梁计算模块中,在查看地基梁反力时,发现下面整条轴上的地基梁反力都大于地基承载力,我是否需要把这条轴的地基梁底面加大?
wxf20072008
2015年07月01日 12:47:09
2楼
局部看超了1.2倍没
回复
fqiangjun
2015年07月01日 22:28:34
3楼
wxf20072008 发表于 2015-7-1 12:47 局部看超了1.2倍没超了,局部超了1.2倍的承载力
回复
结构顽童
2015年07月02日 18:38:13
4楼
小手一抖,金币拿走~~~
回复
富强168
2015年07月05日 12:24:56
5楼
谢楼主分享!
回复
蓝色骨头
2015年07月05日 18:41:36
6楼
加大基础梁翼板,面积大了,应力就小了
回复
zhanglin2829124
2015年07月05日 18:54:10
7楼
最好修改,不要违反规范。
回复
云逸隼翼
2017年01月04日 13:10:48
8楼
弹性地基梁反力图里面的反力是基本组合值,而验算承载力是标准值,所以要除以1.35再按规范验算地基承载力。大于1.2Ra。
回复

相关推荐

APP内打开