谁来99我:筏板和地基梁浇筑出现了重大质量问题!
凯特你好
2013年04月15日 17:36:30
只看楼主

事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                       筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?


事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                      
筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?

各位千万帮我出出注意啊,最好最好是不要砸掉,重来,那样的话200万就完蛋了!
免费打赏
胡萝貝
2013年04月16日 14:58:01
12楼
enjay 发表于 2013-4-16 14:44 我认为设计不会那么傻给你复核的,他肯定坚持最初的设计标号,即使他复核下来满足,也不好说什么。那不是 …不对啊,我卡帖子的意思是,施工单位的错误,造成的啊
回复
wuhong0707
2013年04月16日 16:42:59
13楼
不用担心,但是你应该说明是什么原因,加固方案可以找我给你出,我是专业做加固设计的
回复
帅气的混凝土
2013年04月16日 18:42:13
14楼
为什么呢。。。。
回复
wt1181649779
2013年04月16日 20:01:38
15楼
我是来学习的!
回复
路老板
2013年04月17日 07:36:24
16楼
看一下是框架结构还是剪力墙结构,如果是剪力墙结构,设计可以复算,
如果是框架结构,采取局部加柱帽,解决抗冲切问题。
回复
teamaker
2013年04月17日 09:01:04
17楼
设计复核?这样的情况赶紧准备好红包给设计院送过去
回复
teamaker
2013年04月17日 09:01:25
18楼
设计复核?这样的情况赶紧准备好红包给设计院送过去
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年04月17日 09:07:41
19楼
问题确实是比较严重,方法总是有的、
回复
lcglangfang
2013年04月17日 09:10:37
20楼
看了这么多回帖,都是不明白你说的什么问题。没法让大家帮你啊。
回复
maxitweber
2013年04月17日 09:10:55
21楼
enjay 发表于 2013-4-16 14:44 我认为设计不会那么傻给你复核的,他肯定坚持最初的设计标号,即使他复核下来满足,也不好说什么。那不是 …当然是要给钱的。如果复核下来是满足的,他会要求你稍稍增强点意思意思。都在一个圈子里讨生活,很多东西都是心知肚明的,很多业主代表也不会来深究,只要手续清楚,保证所有的责任都由你们来担就行了。
回复

相关推荐