关于消火栓充实水柱和保护半径的问题
zhaolijuan880929
2013年04月11日 11:07:44
只看楼主

1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?

1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗?
2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?
而且手算,和天正计算,计算的结果能一样吗?
多谢大家,请大家帮我解惑啊
免费打赏
貌似很忙
2013年04月11日 13:03:45
2楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-11 13:07 编辑

充实水柱在防火规范中有明确规定( 高规7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
(低规8.4.2.7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;)
另外考虑到实际使用的需要保护半径不宜过大,否则可能延误时间,一句话救火得方便,不能到处找消火栓,一般不大于25米
回复
zhaolijuan880929
2013年04月11日 13:19:05
3楼
dodozo 发表于 2013-4-11 13:03 充实水柱在防火规范中有明确规定(高规7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过 …您说的低规里,也说充实水柱要经过计算确定,那你是怎么计算的呢?比如现在有一个层高12米的厂房
回复
貌似很忙
2013年04月11日 14:08:27
4楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-11 14:10 编辑

由消火栓栓口的最低水压,可以计算出充实水柱。
由充实水柱,可以计算出消火栓栓口的最低水压。
层高12米的厂房,水枪(充实水柱不宜小于规范13m要求,水柱在人为加大已无必要 ) 喷到顶板已经达到人力控制极限,需要参考其他消防规范设置自动灭火系统。
回复
dywh12345678
2013年04月12日 15:45:45
5楼
栓口压力、消防水量、充实水柱是相互关联的,规范规定最低消防水量和充实水柱,水枪喷射角度最多60度,这时能保护的半径是消防栓的保护半径。12米太高,消火栓系统较难保护。
回复
luipei2006
2013年04月12日 17:41:33
6楼
学习了,精彩
回复
版专攻
2013年04月13日 09:48:41
7楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-11 13:19 您说的低规里,也说充实水柱要经过计算确定,那你是怎么计算的呢?比如现在有一个层高12米的厂房消火栓充实水柱的计算详见《建筑设计防火规范》条文说明,里面很详细
回复
lyj999999999
2013年04月13日 10:31:54
8楼
出水量是指枪口流速即2.5或5L/S,当水枪喷嘴口径19mm,按10米充实水柱计算则水量为4.62 L/S,按7米充实水柱计算则水量为3.78 L/S,规范规定水带不大于25米,DN50水带分20米、25米,可酌情考虑。
回复
一生为水
2013年04月13日 13:28:24
9楼
实际充实水柱太大,一般消防队员也难以操作。 。。。
回复
在水一方oo
2013年04月14日 09:53:21
10楼
(1)充实水柱多大由计算结果决定
充实水柱计算.jpg
你说的层高12m,计算得到的充实水柱15.4m,对应的水抢反作用力在15.3~18.4之间,消防员应该可以承受。
(2)水枪流量多大规范上也能查找出来
室内消火栓用水量.jpg
消火栓用水量除以使用水枪的根数...
感觉楼主对天正的依赖性太强了,平时多看看规范吧



回复
zhaolijuan880929
2013年04月15日 09:41:54
11楼
atuo1234 发表于 2013-4-14 09:53 (1)充实水柱多大由计算结果决定你说的层高12m,计算得到的充实水柱15.4m,对应的水抢反作用力在15.3~ …非常感谢您,说的太详细了,受教了
回复

相关推荐