1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?
1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗?
2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?
而且手算,和天正计算,计算的结果能一样吗?
多谢大家,请大家帮我解惑啊
12楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-15 09:41 非常感谢您,说的太详细了,受教了我想请问您一下,要是算出的充实水柱对应的反作用力超出消防人员的承受范围,是不是就该用消防水炮,单纯使用消火栓就不满足要求了啊?
回复
13楼
讲的很好,借鉴学习
回复
14楼
rosiaaiho 发表于 2013-6-25 09:03 讲的很好,借鉴学习“我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,”但这是有限制的,见建(高)规中的相关规定。
回复
15楼
看到这些讨论长了不长知识,相当于听高手讲课一样,感觉受益挺深的!
回复
16楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-17 12:39 “我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,”但这是有限制的,见建(高)规中的相关规定。哦,谢谢指导
回复
17楼
谢谢分享
回复
18楼
对的,这些讨论挺好的
回复
19楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
20楼
看到这些讨论长了不长知识,相当于听高手讲课一样,感觉受益挺深的!
回复
21楼
实际充实水柱太大,一般消防队员也难以操作。 。。。
回复