pvc明装雨水管是否加阻火圈?
杜钧
杜钧 Lv.12
2013年04月09日 14:35:07
只看楼主

本人施工的住宅楼在电梯前室有一根明装的pvc雨水管,监理让加阻火圈,我问根据那一条呢,他说国标50242-2002上的5.2.4条排水塑料管要设置阻火圈,我说雨水管是5.3多少多少才对呀,他不吱声了。请问诸位像这样的明装雨水管需要加阻火圈吗?给个依据。

本人施工的住宅楼在电梯前室有一根明装的pvc雨水管,监理让加阻火圈,我问根据那一条呢,他说国标50242-2002上的5.2.4条排水塑料管要设置阻火圈,我说雨水管是5.3多少多少才对呀,他不吱声了。请问诸位像这样的明装雨水管需要加阻火圈吗?给个依据。
jj5483
2013年04月09日 15:05:08
2楼
雨水管属于塑料排水管,室内穿楼板处需设置阻火圈!
回复
longzewei614
2013年04月09日 15:33:49
3楼
同意一楼的说法,必须加。
回复
dongxi00125
2013年04月09日 15:45:29
4楼
明装的应该要安装的
回复
lida_90
2013年04月09日 21:11:00
5楼
赞同一楼的要装
回复
火山冰释
2013年04月10日 08:22:37
6楼
按防火来考虑,应该加,且雨水属于排水,而PVc也是塑料管
回复
fzuwuyifan
2013年04月10日 09:41:22
7楼
楼主说的明装是指装在外墙么?
回复
chbt
2013年04月10日 10:12:06
8楼
应该加装。
回复
举人1968
2013年04月10日 15:44:14
9楼
高层建筑需要安装
回复
qingsong0816
2013年04月10日 16:02:30
10楼
应该加阻火圈的
回复
icandoitwell
2013年04月10日 17:13:53
11楼
室内排水管都需要加设阻火圈,以前遇到得就是100以上的管道(包含100)才假设,但是我有个问题,就是阳台上的雨水管,是否需要加设。
回复

相关推荐

APP内打开