昨天去工地交底,甲方提出一个问题,说我在设计应急照明的时候回路是接到双电源切换箱上面去的,但是现在他们的产品是在断电的情况下应急灯具才点亮,平时就做充电用,这样起一旦发生火灾岂不是没法点亮吗?不知道大家有没有遇到过这种问题,后来我提出来把应急线路接到普通照明箱里面去,然后加一个消防强切信号,但是这样似乎就把消防电源也切断了,个中矛盾不知该如何解决?
昨天去工地交底,甲方提出一个问题,说我在设计应急照明的时候回路是接到双电源切换箱上面去的,但是现在他们的产品是在断电的情况下应急灯具才点亮,平时就做充电用,这样起一旦发生火灾岂不是没法点亮吗?不知道大家有没有遇到过这种问题,后来我提出来把应急线路接到普通照明箱里面去,然后加一个消防强切信号,但是这样似乎就把消防电源也切断了,个中矛盾不知该如何解决?
12楼
zantongbanzhudehuida
回复
13楼
甲方可能想要节省成本吧,自带蓄电池的应急灯不用消防强启。
回复
14楼
malinlinwudi 发表于 2013-3-29 16:05 版主说的没错,就是那种双头灯。我开始没注意到这个问题。而且我还发现这种灯只有三根线不是四根线,不像 …同意楼下的,这种灯不需要强启,切断电源后自动点亮,设置回路时应急回路需单独回路。。三线是LNPE线,一般是带个插头的。
回复
15楼
那种双头灯,在火灾时切断充电线,算不算断开消防用电啊
回复
16楼
那种双头灯,在火灾时切断充电线,算不算断开消防用电啊
回复
17楼
这切断电源照样亮的!
回复
18楼
xianyu85 发表于 2013-4-1 16:10 那种双头灯,在火灾时切断充电线,算不算断开消防用电啊前面区管已经解释的很清楚了,这不算消防负荷。
回复
19楼
又学习了!!!
回复