请问:在超高层建筑避难层中设置的(直接)串联消防泵能否兼作水泵结合器接力泵?或者说设置了(直接)串联消防泵,还是否需要设置水泵结合器接力泵?
请问:在超高层建筑避难层中设置的(直接)串联消防泵能否兼作水泵结合器接力泵?或者说设置了(直接)串联消防泵,还是否需要设置水泵结合器接力泵?
2楼
没有遇到’
回复
3楼
不可以,要分设。
回复
4楼
我个人认为,不可以,要分开设置,因为消防泵是从消防水池吸水,水泵接合器是从消防水车中取水.
回复
5楼
我上次做的没有再另外设泵,好像规范哪里有些,要查一查。
回复
6楼
规范里没有明确说。实际上,为喷淋系统设置的接力泵无实际意义。据了解,武汉基本不设的。
回复
7楼
大家说说吧
回复
8楼
消防系统中的水泵接合器及超高层建筑中的消防系统水泵接合器接力泵的作用就是接受消防外援;特别是自身水泵因故不能工作或工作不正常的情况,则完全依靠外援。所以,由于设置目的和功用不同,串联消防泵与水泵接合器接力泵不能用同组泵来满足不同的两个目的和功用。
回复
9楼
谢谢楼上的参与。可水泵接合器只是提供第二水源。设有消防备用泵是不考虑水泵再出故障的。
回复
10楼
赞同9楼的说法:水泵接合器只是提供第二水源。不用水泵结合器时,室内消防也自成系统.
回复
11楼
根据设计手册2之p89叙述,串联消防泵能兼作水泵结合器接力泵。大家谈谈。